    •3 kutuplu yöntemle temel ölçüm
    •2 kutuplu yöntemle ilave ölçüm özelligi
    •Tek butonla ölçüm kolayligi
    •Gürültü geriliminin tespiti ile yüksek dogruluk degerleri ile ölçme imkani
    •Tehlikeli gerilim uyarisi ile kullanici güvenligi artar.
    •Genis ve aydinlatmali ekran
    •Zorlu kosullarda çalismaya uygun koruyucu kilif
    •Tasimaya uygun cihaz boyutu
    •Ölçüm siniri girebilme ve sinir disi alarmi
    •CAT II 600 V





  3. SuskuN PrenS
    Devamlı Üye
    TOPRAKLAMA DİRENC ÖLÇÜMÜ NASIL YAPILIR

    1 - ) NORMAL ÖLÇÜM

    Toprak çubukları P ve C toprağa derinlemesine batırılır. Aralarındaki mesafe 5 ile 10 metre arasında olmalıdır. Yeşil kabloyu cibazın E terminaline, sarıyı P’ye ve kırmızıyı da C’ye bağlayın.

    Not : Çubukların batırılacağı toprağın nemli olması gerekir.Eğer toprak taşlı, kumlu veya kuru ise yeteri kadar su ilave edilerek nemlendirilmelidir.


    a-) Toprak Voltajı Ölçümü: Toprak voltajını kontrol etmek için anahltarı Earth Voltage pozisyonuna getiriniz. Toprak voltajını ekranda göreceksiniz. Displayde 10 V'dan fazila değer gösterirse Toprak direnci ölçümü hatalı olarak ölçülebilir. Bunun olmaması için test edilen cihazın güç kaynağı kapatılmalı veya voltaji azaltacak başka bir tedbir alınmalıdır.

    b-) Toprak Direncinin Ölçümü: Aletteki anahtarı önce 2000 ohm pozisyonuna getirip test butonuna basınız. Ölçüm sırasında ışık yanar. Sonra gerekiyorsa anahtardan önce 200 ohm sonra 20 ohm kademelerine getirip ölçümler yapılabilir.

    DIKKAT !!! Test Butonu Basılı İken Kademe Değiştirmeyiniz.

    Not : Eğer C terminalinin toprak direnci ölçülemeyecek kadar yüksek çıkarsa diplayde “” işaretleri görünecektir. Bunu düzeltmek için, toprak direncini düşürmek gerekir. Örneğin, Bu çubuğun bulunduğu yer nemlendirilmeli ve bağlantı kablolarının gevşek olup olmadığını mutlaka kontrol edilmelidir.
    ÖNEMLİ : E ve C veya E ve P çububukları arasında maksimum 50 V/AC voltaj oluşacaktır .Bunun için Toprak ölçümü yaparken test çubuklarına dokunmayınız.
    DİKKAT !!! Kabloları bağlarken birbirine değmeyecek şekilde ayırınız. Kablolar birbirinin altından veya üstünden geçmemelidir. Eğer kablolar birbirine değer veya karışık şekilde ölçüm yapılırsa cihaz, voltajı yanlış okuyabilir. Eğer çubukların toprak Direnci fazla büyük ise yanlış ölçüm gösterebilir. Çubukların mutlaka nemli toprağa batırılmasına dikkat ediniz.Kabloların cihaza iyi bağlanmış olmasına dikkat ediniz.
    2 - ) KOLAYLAŞTIRlLMIŞ ÖLÇÜM METODU

    Eğer ölçüm çubuklarının konabileceği yer ve mesafe yok ise bu metot uygulanır. Düşük toprak dirençli binada, mevcut olan metal su borusu veya trafonun topraklama aldığı yer veya binanın kendine ait bir topraklama bölümü, C ve P çubuklarının yerine kullanılabilir. Bu metod da cihazımız toprak çubuksuz olarak kullanılır.



    Not: Bu ölçümde kısa devre yapmak için P ve C birleştirilir.
    DİKKAT !!!Bu ölçümde ana trafodan gelen voltajı ölçmeyi denemeyiniz.
    Toprak Direncinin Ölçümü : Yukarıda anlatıldığı gibi ölçüm yapılır,

    Not: Cihazın çektiği voltaj 2mA den az olduğu için sigorta atmaz. P ve C terminallerine bağlı bir topraklı elektrod, power supply veya ana şebeke topraklaması “re“ gerçek toprak direnci RX'e eklenecektir. Böylece toprak direnci; RE = RX + re olarak verilecektir. re; Trafo, power supply veya ana şebeke topraklamasından gelen toprak direnci (bu bilinmelidir). RE; Ölçü aletinde okunan değer. Eğer RE bilinirse gerçek direnç değeri RX = RE - re bulunur
    HIOKI 3151TOPRAK MEĞERİ

    Ölçümler Kademeler Doğruluk
    Toprak Direnci 10Ω (0-11,5 Ω)
    100 Ω (0-115 Ω)
    1000Ω(0-1150 Ω) ±2,5%
    Toprak Voltajı 30V (0-30V) ±3%






    HIOKI 3151 TOPRAK MEĞERİNİN ÖZELLİKLERİ


    Toprak Direnci ve Toprak Voltajı Ölçümü
    ►%115 Kademe Büyüklüğü
    ►Toprak Üzerindeki Voltajlardan Etkilenmeyen Analog Ekran
    ►Pil Göstergesi
    ►Kendi İçerisindeki Sarılabilir Kablo Düzeni
    ►2 ve 3 kablolu Ölçüm İmkanı
    ►Toprak Akımı Üzerindeki Harmoniklerin Kötü Özelliklerini Azaltarak ölçme İmkanını Sağlayan Frekans Seçimi
    ►Yardımcı Toprak Direnci Kontrol Fonksiyonu
    ►Dış etkenlerden koruyan koruma çantası
    HIOKI 3143 KAZIKSIZ TOPRAK MEGERİ


    Özellikleri

    ►Topraklama Direnci Ölçümü
    ►Asfalt tada Kolaylıkla Ölçüm
    ►4 Dijit Dijital Ekran
    ►JAPON MALI
    ►Pil Ömrü İçin Kendi Kendine Kapanma
    ►EN 61010-1 Güvenlik Standardı
    ►100kHz ile 1.5MHz e kadar Ölçüm Frekansı
    ►Pil Biteceği Zaman Pil Göstergesi
    ►Bar Graph

    HIOKI 3143 Kazıksız Toprak Megeri ile topraklama direncini bir kaç saniyede ölçebilirsiniz. Yapmanız gereken şey sadece topraklama direncini ölçmek istediğiniz zemin üzerinde 20 m uzunluğundaki cihaza ait kabloyu düz bir hat şeklinde sermek ve ekrandaki değeri okumak!

    3143 Nasıl çalışır: 3143 topraklama direncini ölçerken toprak üzerine serilen kabloyu RLC eşdeğer devresi gibi değerlendirerek belli bir frekansta c ve L değerini resonansa getirerek sadece istediğimiz değer olan R değerini bulur.






    TOPRAKLAMA DİRENCİ

    TEST CİHAZI

    MODEL 4105 A

    Özellikler

    ►IEC 529 IP 54 standartlarına göre toz ve rutubetten etkilenmez
    ►Çok hassas ölçüm, 2 adet topraklama çubuğu ve kabloları ile
    ►IEC 61010-1 güvenlik standarlarına göre dizayn

    ►Ölçüm sırasında toprak direnci fazla ise otomatik olarak ikaz eder
    ►Darbeye karşı dayanıklı küçük ve hafiftir.
    ►Sigorta atmadan 2mA'e kadar ölçüm

    Ölçüm kademeleri Toprak direnci: 0-20W/0-200 W/0-2000 W
    Toprak voltajı: (50,60Hz):0-200V AC
    Doğruluk Toprak direnci: ±2%rdg±0.1 W (20 W kademesi)
    ±2%rdg±3dgt(200 W/2000 W kademesi)
    Toprak voltajı: ±1%rdg±4dgt
    Aşırı yükleme koruması Toprak direnci: 10 saniye için 280V AC / 3 terminalden 2'sine karşı
    Toprak voltajı: 1 dakika için 300V AC
    Güvenlik standartları IEC61010-1 CAT. III 300V Kirlenme derecesi 2, IEC61557
    Uygulanabilir standartlar IEC60529 IP54
    Direnme Voltajı 1 dakika için 3700V AC
    Güç kaynağı R6P(AA) (1.5V)X6
    Boyutlar 105(L) X 158(W) X 70(D)mm
    Ağırlık Yaklaşık 550g
    Aksesuarlar
    7095 (Test çubukları)X1 set (kırmızı-20m, sarı-10m, yeşil-5m)
    8032(Yardımcı toprak kazıkları)X1set
    7127(Basitleştirilmiş ölçüm probu)X1 set R6P(AA)X6, Boyun askısı, Kullanma kılavuzu Taşıma çantası
    Yumuşak kılıf 'Standart' (4102A,4105A)
    Sert çanta 'Opsiyonel' (4102-H,4105A-H)


    TOPRAKLAMA DİRENCİ

    TEST CİHAZI

    MODEL 4102 A

    Özellikler

    ►Topraklama çubuklarının direncini dikkate almadan ölçüm yapan bir modeldir.
    ►12V'da max. 100mA tüketir.
    ►Toprak direncini doğrudan skala da okuyabilme
    ►Kolay ölçüm için kısa devre yapmadan smipl. butonuna basarak deşarj edebilme özelliği
    ►Cihazı çantadan çıkarmadan pil değiştirme özelliği
    ►Led ile P ve C terminallerinin bağlantısının doğruluğunu kontrol etme özelliği

    Ölçüm kademeleri Toprak direnci : 0-12 W/0-120 W/0-1200W
    Toprak voltajı: (50,60Hz):0-30V AC
    Doğruluk Toprak direnci :Full skalanın ±3% 'ü
    Toprak direnci :Full skalanın ±3% 'ü
    Aşırı yükleme koruması Toprak direnci : 10 saniye için 276V AC / 3 terminalden 2 'sine karşı
    Toprak voltajı : 1 dakika için 276V AC
    Güvenlik standartları IEC61010-1 CAT. III 300V Kirlenme derecesi 2,IEC61557
    Uygulanabilir standartlar IEC60529 IP54
    Direnme voltajı 1 dakika için 3700V AC
    Güç Kaynağı R6P(AA) (1.5V) X 6
    Boyutlar 105(L) X 158(W) X 70(D)mm
    Ağırlık Yaklaşık 600g
    Aksesuarlar 7095 (Test çubukları) X 1 set (kırmızı-20m, sarı-10m, yeşil-5m)
    8032(Yardımcı toprak çubukları)X1set
    7127(Basitleştirilmiş ölçüm probu) X 1 set
    R6P(AA) X 6, Boyun askısı, Kullanma kılavuzu Taşıma çantası
    Yumuşak kılıf (4012A,4105A)
    Sert çanta (4012-H,4105A-H)






+ Yorum Gönder